T/B D-RAND COMP" 개조전 AIR TYPE ACTUATOR 설치됨 1)ELECTRIC NULL 적용 사용시 지속적인 미세 HUNTING 발생 운전하기가 힘듬 AIR ACTUATOR 의 SPOOL VALVE 의 내구성약화로 인한 공정 TRIP 발생(발생빈도가 높음) 2)ACTUATOR 만 유압식의로 교체하기로함 아래의사진은 개조전 사진
유압 ACTUATOR 로 개조함 1) ACTUATOR -1"INCH 2)LVDT 사용- 4 WIRE 3)NULL CURRENT- 99MA 4)OUT PUT(MA)-20-190MA 5)VALVE LIFT(mm)-ZERO에서 270mm 개조후 안정적인 control 및 hunting /trip clear됨 아래의사진은 개조후 사진